BUSSMANN BS 88 — 690V: 6-710A快速熔斷器
由于各種電氣設備都具有一定的過載能力,允許在一定條件下較長時間運行;而當負載超過允許值時,就要求保護熔體在一定時間內熔斷。還有一些設備起動電流很大,但起動時間很短,所以要求這些設備的保護特性要適應設備運行的需要,要求bussmann熔斷器在電機起動時不熔斷,在短路電流作用下和超過允許過負荷電流時,能可靠熔斷,起到保護作用。熔體額定電流選擇偏大,負載在短路或長期過負荷時不能及時熔斷;選擇過小,可能在正常負載電流作用下就會熔斷,影響正常運行,為保證設備正常運行,必須根據負載性質合理地選擇熔體額定電流。
1. 照明電路 熔體額定電流≥被保護電路上所有照明電器工作電流之和。
2. 電動機:
(1).單臺直接起動電動機 熔體額定電流=(1.5~2.5)×電動機額定電流
(2).多臺直接起動電動機 總保護熔體額定電流=(1.5~2.5)×各臺電動機電流之和。
(3).降壓起動電動機 熔體額定電流=(1.5~2)×電動機額定電流。
(4).繞線式電動機 熔體額定電流=(1.2~1.5)×電動機額定電流。
3.降壓起動電動機 熔體額定電流=(1.5~2)×電動機額定電流。
4.繞線式電動機 熔體額定電流=(1.2~1.5)×電動機額定電流。
3.配電變壓器低壓側 熔體額定電流=(1.0~1.5)×變壓器低壓側額定電流。
4.并聯電容器組 熔體額定電流=(1.43~1.55)×電容器組額定電流。
5.電焊機 熔體額定電流= (1.5~2.5)×負荷電流。
6.電子整流元件 熔體額定電流≥1.57×整流元件額定電流。