bussmann自恢復保險絲
1、確定電路的一下參數:
a 最大工作環境溫度 b 標準工作電流 c 最大工作電壓(Umax) d 最大故障電流(Imax)
2、選擇能適應電路最大環境溫度和標準工作電流的自恢復保險絲元件 使用溫度折減{環境溫度(℃)的工作電流(A)}表并選擇與電路最大環境溫度最匹配的溫度。瀏覽該欄以查閱等于或大于電路標準工作電流值。
3、將所選元件的最大電氣額定值與電路最大工作電壓和故障電流作比較 使用電氣特性表來驗證您在第2步中所選的元件是否將采用電路的最大工作電壓和故障電流。查閱裝置的最大工作電壓和最大故障電流。確保Umax和Imax大于或等于電路的最大工作電壓和最大故障電流。
4、確定動作時間動作時間是當故障電流出現在整臺裝置上時將此元件切換到高電阻狀態所用的時間量。為了提供預期的保護功能,明確自恢復保險絲元件的工作時間是很重要的。如果您選擇的元件動作過快,則會出現異常動作或有害的動作。如果元件動作過慢,則受到保護的組件在元件切換到高電阻狀態之前可能損壞。 使用25℃的典型動作時間曲線來確定自恢復保險絲元件的動作時間對于電路來說是過快還是過慢。如果是則返回第2步重新選擇備用元件。 5、驗證環境工作溫度 確保應用場合的最小和最大環境溫度在自恢復保險絲元件的工作溫度范圍內。大多數自恢復保險絲元件的工作溫度范圍介于-40℃到85℃。 6、驗證自恢復保險絲元件的外形尺寸 使用外形尺寸表來將您選擇的自恢復保險絲的外形尺寸與應用場合的空間條件比較。
應用范圍
通迅設備 :程控交換機、用戶終端設備、總配線保安單元等。
汽車電子 :汽車線束、汽車防盜器 、汽車微電機、汽車電子產品等。
電器設備 :衛星接收機、安防設備、揚聲器、工業自動控制等。
電子行業 :電源、鎮流器、微電機、火災報警、儀器儀表等。